achang945
級別: 論壇先鋒
|
配線時,用一對DC24V信號控制繼電器,給信號后,不插線圈時的電壓是24V,插上線圈后電壓降低到10V左右,且沒有吸合, 配線沒有錯誤,電源功率夠用,還會有什么原因呢? |
---|---|
|
今生無緣
級別: 略有小成
|
“配線沒有錯誤,電源功率夠用。”那就是電源到繼電器端子之間有線頭接觸不良或線阻太大;用繼電器直接在電源近端試試? |
---|---|
|
tjzhmjj
級別: 家園常客
|
控制線圈的DC24V信號帶載能力差,可能是線路存在接觸電阻,或功率不夠?梢該Q個小點的繼電器試試。 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
極有可能是24伏繼電器底座13 14腳電源線接反了。 |
|
---|---|---|
|
hsqknx
級別: 工控俠客
|
就個問題我也遇到過,一次是臺達的PLC,那個輸出點怎么都帶不動那個中間繼續器,最后把PLC退回去換個新的就好了,20多臺PLC就那臺不行,還有就是最近幾天改的一個小車床,那個點也是帶不動繼電器,搞得只好從另一個點接出來,還得重新寫M代碼,系統原來那個就沒有用了 |
---|---|
|