建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-10-19
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-10 17:02
歐姆龍CP1H使用的串口1
觸摸屏與歐姆龍232腳位焊接為 2對2  3對3  5對9  PLC端4、5 短接!
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213211 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-06
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-10 19:00
我也做過這樣的通訊也沒成功,只是我那PLC型號是CPM2C。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-10-24
查看1120795098的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-10 21:10
plc 模式設為 hostlink,
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-10-19
查看建控電的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-11 08:24
謝謝樓上兩位,已經通訊成功!模式設置為 hostlink,使用串口1時,  PLC上4拔碼開關一定要OFF的狀態!
心中的陽光
技以立身/德以立人/信以立世
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-03-02
最后登錄: 2022-10-20
查看心中的陽光的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-02-11 18:17
學習了