zly888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 601 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-09-01
查看zly888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-03 19:14
三菱FX系列PLC
控制要求如下: 1.入庫車輛前進時,經過1# → 2#傳感器后計數器加1,再進一輛再加1         2.出庫車輛前進時經過2# → 1#傳感器后計數器減1,單經過一個傳感器則計數器不動作。3。兩個感應器不能同時感應的。。。一個先一個后
小弟初學PLC。。。。。希望大家多多指點。。。。最好有計數加減的程序。。。。
[ 此帖被zly888在2015-02-04 12:45重新編輯 ]
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-06-28
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-03 23:51
D500存總車位數量為100個,X0車輛入場值檢測加1,X1車輛車場檢測值減1,D1為當前車位空缺數,
zly888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 601 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-09-01
查看zly888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-04 07:59
當車輛經過2#感應器時。。。不是又減1了嗎?計數器相當于沒有計數啊?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-04 08:29
引用
引用樓主zly888于2015-02-03 19:14發表的 車庫車輛數量顯示 :
三菱FX系列PLC
控制要求如下: 1.入庫車輛前進時,經過1# → 2#傳感器后計數器加1,再進一輛再加1         2.出庫車輛前進時經過2# → 1#傳感器后計數器減1,單經過一個傳感器則計數器不動作。
小弟初學PLC。。。。。希望大家多多指點。。。。最好有計數加減的程序。。。。

假設傳感器 1#   2# 距離近,一輛車可同時感應的到。

   X0            M1
-----||------------|\|--------------------(M0)
            |         M1
            |--------||---------------------[ DEC  D0 ]


     X1            M0
-----||------------|\|--------------------(M1)
            |         M0
            |--------||---------------------[ INC  D0 ]


假設傳感器 1#   2# 距離遠,一輛車無法同時感應的到。
自己試看看
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-02-04 08:31
用AB相記相位差就可以實現正向和反向
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-02
查看fubin739的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-02-04 13:30
一個ON一個OFF確定方向,沒有ON在一定時間后自動復位,可以從新再來。
樓主留言:
我試了這個可以用的。。。。非常感謝。。。。