yingyuanlin
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 577 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-07-24
最后登錄: 2021-08-21
查看yingyuanlin的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2015-01-24 17:05
我用MODBUS通訊給定的頻率,斷電以后就不保存了。這是為什么?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-01-24 18:55
通信寫入的數據是寫到RAM里面的,斷電后不會保存,建議修改上位機通信程序上電之后把斷電時的頻率寫到變頻器或者斷電之前找到3-10這個參數,按一次OK鍵就可以保存。