浩源工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 777 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-07-18
最后登錄: 2024-09-18
查看浩源工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-10 21:03
剛開始變頻器壞了,然后量了一下馬達對地和三相電阻,量完沒問題,更換變頻器。換上后將參數下載到變頻器

然后開始試車,一試報警f0010,復位后再試就爆了
高手指點
wolf0718
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 135 點
下載積分: 3068 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-12-25
最后登錄: 2015-02-16
查看wolf0718的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-10 21:22
控制電路是什么形式的
浩源工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 777 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-07-18
最后登錄: 2024-09-18
查看浩源工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-12 19:16
三線控制  正轉啟動  反轉啟動  高速運行