fanzm022310
堅持提高自控技術
級別: 論壇先鋒
|
西門子200的程序,里面子程序通訊一,已經調試好了設備,那是和一號地址的溫控器通訊子程序,現在有兩個表的設備,我又加了一個子程序二,和二號地址的溫控器通訊用,這兩個溫控器不會同時使用,現在調用通訊一,中斷子程序正常執行,調用通訊二,中斷子程序不執行,特請教。我剛才新加了一個一樣的中斷子程序,也是不執行。 [ 此帖被fanzm022310在2015-01-06 16:13重新編輯 ] |
---|---|
|
huozhanchun
本人兼職PLC編程,承接自動化設計,電氣接線,工控產品維修,
級別: 探索解密
|
先學習下樓主的程序 |
---|---|
|
xijiangli789
級別: 工控俠客
|
你那個通訊二的程序是復制通訊一的程序,如果在程序中同時運行是不行的,要做個選擇開關隔斷 |
---|---|
|
xijiangli789
級別: 工控俠客
|
樓主,能告知溫控器的型號和通訊協議嗎? 153254679@qq.com |
---|---|
|