gb026099
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 179 點
下載積分: 747 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2024-09-11
查看gb026099的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-30 14:26
我現在安全繼電器,正常通電時,線圈是接通的,常開觸點接外帶的繼電器,外帶繼電器的常開觸點來控制整個電路控制電壓的通斷。有人說這樣會降低安全繼電器的等級,因為當安全繼電器動作時,要通過外帶繼電器來斷開控制電壓,這就導致了一個外帶繼電器常開觸點斷開這段時間(估計就幾毫秒吧)的延時,我想問安全繼電器到底該怎么用,如果直接用安全繼電器的常開,如果控制電路電流過大,就燒掉了安全繼電器啊。
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-30 16:52
安全繼電器的一組常開點接兩個交流接觸器,然后用兩個交流接觸器的常開點串到電源控制回路中,一般只斷掉PLC輸出電源(用兩個交流接觸的作用是為了防止其中一個發生故障,)然后將交流接觸器的常閉點串聯到安全繼電器的反饋回路中;安全繼電器的另一組常開點接PLC輸入端用來斷開軟件;如下圖