12樓  發表于: 2015-03-12 11:46
觸摸屏的地址設了嗎?如果你下載畫面是用網口自動收索的話 可能會出現這個問題。導致觸摸屏連接PLC的IP地址不對。
goodluck!
收西門子AB GE PLC及觸摸屏
373639440
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 130 點
下載積分: 2663 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2016-03-10
查看373639440的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-03-13 14:56
附件是與300plc通訊的,看看以太網設置,或許有幫助,看了你的設置,有很多地方不一樣
附件: 以太網通訊.zip (14 K) 下載次數:33
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-05-30 09:49
不好意思啊,好久沒來了這里了。這里說明一下,問題最后得到解決,方法很特別,首先像4、8樓所說的那樣,如果編程軟件在SP9以下的只能放在CPU模塊的右邊第一個位置,否則不識別。如果是SP9位置就可以隨便放。。我后來就是裝了SP9以后 重新下載就OK了。
lubin5282
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 164 點
下載積分: 794 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2024-11-15
查看lubin5282的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-05-30 16:13
不需要配置模塊配置的連接數目。選擇0就可以了
  • «