我把一個FX3U-mrPlc的y0繼電器拆掉后將線引出并接到X0高速計數器。
寫入ld m8000 plsy k20 k0 y0
        ld m0 out c235 d0   進行測試發現計數器的值只有在m0 NO-OFF的時候才漲一點,y0的指示燈長亮也不閃爍,這是什么個情況,不知道哪里出問題了
[ 此帖被oolo在2014-12-24 20:12重新編輯 ]
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 18:58
高速計數器不是這樣用的,看看手冊。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 907 點
下載積分: 43026 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-02
查看wenliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-24 19:20
大哥 你真的太牛了啊,這樣改脈沖計數也行啊,但是你要測試的話,應該也要選脈沖計數器吧?
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 310 點
下載積分: 2548 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-21
查看oolo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-24 20:25
我只是想簡單的看看Y0有沒有脈沖輸出,高速計數器看了很久也就這樣用吧
[attachment=130331]
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 310 點
下載積分: 2548 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-21
查看oolo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-24 20:27
難道是MR機型不能用PLSY指令?  我看過好像有人改的嘛。。。。!
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 903 點
下載積分: 739 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2022-06-16
查看殤心的感覺的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-25 04:10
弱弱的問下三菱輸入端電壓不是24v嗎,輸出拆掉繼電器后線圈電壓應該是5v,
尋師傅多名
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 310 點
下載積分: 2548 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-21
查看oolo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-25 09:58
是24V 的,輸入點能點亮。