• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-12-24 20:08
那電表用 三相四線無功電度表:DS862-4 3×1.5(6A)        
  電表最大額定電流不是才6A嗎     意思是說 電度表可以在6A以內保證準確計量,    還有就是說互 感器可以把大電流變成小電流方便測量和使用。它二次側電流是多少取決于一次側電流
樓主留言:
那這個三相四線無功電度表:DS862-4 3×1.5(6A) 就能過6A的電流那電表不是會燒壞..
吉圓電氣 QQ751673698
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-12-25 08:23
電表的計量是KW/時乘以變比K等于實際用電量。變比又分電壓互感器和電流互感器。舉例100/5的變比是20,400/52的變比是80,是電表的示數千瓦/時乘以的變比。你見到誰家的電度表示數是電流的,都是千瓦/時(所說的多少度電。。電流互感器是將電流變為小電流是計量儀表統一化,分為一次側(大電流側即電纜穿心側)二次側(輸出側接儀表),穿線是有方向的在P1側穿入,輸出側S1S2(S1接電表的入S2接電表的出)仔細看看接線圖不要接錯否則造成計量不準。
306275590
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 222 點
下載積分: 7478 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-08-04
查看306275590的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-12-25 10:03
電機功率110KW,還得看你的電機額定電流是多少?,一般電機:額定電流乘以2.5倍就是你要選擇的開關大小,互感器可以根據你的開關大小決定
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-12-25 11:27
斷路器選300A比較合理,250A有點小,電流互感器和電表選的合理。
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-12-25 11:45
兄弟,互感器是縮小版的變壓器。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-31
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2014-12-25 12:02
三相四線無功電度表
我不知道你這個電機裝無功表做什么?
3×1.5(6A)    這種表一般都是接負感器的表,直接式的電能表和用互感器的電表接線端子都不一樣,樓主不會連這最基本都不知道。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
黃文仲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 101 點
下載積分: 585 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-01-11
最后登錄: 2015-07-19
查看黃文仲的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-01-12 17:54
互感器選300/5電流表300A,電表按圖接線
迷茫的未來
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 107 點
下載積分: 824 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2015-04-29
查看迷茫的未來的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2015-01-12 18:02
正常使用的話,要用400A的斷路器,
laoxueyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 97 點
下載積分: 586 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-12-08
最后登錄: 2015-03-27
查看laoxueyuan的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2015-01-12 18:25
我們液壓站電機也是110kw的,據經驗原配250a空開,由于使用時間較長了經常跳閘,后來都改成350的了就很少出問題
樓主留言:
250A都跳  不是吧???
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2015-01-12 19:06
  • 下載積分:+1(qq791569514) 真誠感謝!
  • 吉圓電氣 QQ751673698
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go