用固態繼電器控制電加熱是,如果功率太大,電流就會太大,到達溫度的時候就會一會得電一會失電,電流表的波動太大,有什么辦法解決嗎
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-17 21:08
加熱是單相還是三相?
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-17 23:04
我見過用接觸器的,不過大約半年就要換了,用的施耐德
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-18 09:25
用SCR吧,溫控表改為4-20MA輸出,
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-18 09:35
引用
引用第1樓李志華于2014-12-17 21:08發表的  :
加熱是單相還是三相?

三相星型
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
liangtison
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 626 點
下載積分: 10439 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2008-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看liangtison的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-18 09:37
同意3樓說法!
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26369 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-12-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-18 09:39
用SCR加熱,它會自動調整加熱電流,不會一會兒有電,一會兒沒電。
liangtison
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 626 點
下載積分: 10439 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2008-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看liangtison的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-18 09:39
可以用3相SCR電流型4-20mA控制,就不會出現你所講的一會兒得電一會兒失電的現象!
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3768 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-12-13
查看jmustao的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-18 10:53
同意三樓的做法!
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-28
查看deeply的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-20 09:25
功率大的話是不是由多個發熱管一起工作的呢?那么可以分開多個開關單獨控制某個或某組發熱管,這樣電流波動就不大了
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3999(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-12-23
查看忍緣善的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-12-20 09:56
同意3樓的建議
獨自漂泊
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-12-20 10:50
想徹底解決附議3樓的方案;追求改造方便,改造費用低的話,9樓的方案可以,可以大化小,分多組控制,波動就沒那么大了
  • «