gb026099
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 179 點
下載積分: 747 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2024-09-11
查看gb026099的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-16 18:04
我現在的設備,有氣缸下壓沖孔的那種。首先氣缸吊在上面,用鎖銷鎖住,但是時間長了,氣缸會往下掉,導致鎖銷氣缸拔不出來,請問大俠們,用PLC怎么來解決這個問題呢?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-16 18:21
用SMC的先導式止回閥帶限流器。型號是ASP系列的。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
dusongjie
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 524 點
下載積分: 8958 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2014-08-13
最后登錄: 2024-10-17
查看dusongjie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-16 18:56
可能,氣缸內漏
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2024-11-11
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-16 19:43
氣缸內漏啊,換新的氣缸,或者把氣缸的鎖銷的孔打大一點?氣缸下滑一點,不會把鎖銷壓的太緊。
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 4121 點
下載積分: 35089 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-12-13
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-16 19:45
有帶抱閘的氣缸
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-16 19:54
先上提一下沖壓氣缸再拔銷缸動作
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-16 20:06
PLC輸出接通,氣缸動作, 定時重復一次該動作
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
廣州、榮開
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 7909 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2021-05-23
查看廣州、榮開的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-16 20:32
上升的時候一直給電磁閥通電頂著,,,不要失電,
珠三角、工業機器人群54046672
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-16 22:13
引用
引用第6樓ccrongdl于2014-12-16 19:59發表的  :
換一個二位三通的電磁閥 立即可解決這個問題!

如果沒有其他要求,這個辦法最好!
xie20110506
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 388 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-04-08
最后登錄: 2022-03-01
查看xie20110506的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-16 22:15
2樓回答很專業!
zhi139311490
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 214 點
下載積分: 3669 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2014-04-13
最后登錄: 2024-11-12
查看zhi139311490的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-12-16 22:30
使用二位五通單邊電磁閥應該也能達到效果。
老兵萬洪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 8430 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2014-12-07
最后登錄: 2015-05-23
查看老兵萬洪的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-12-16 22:45
排除控制問題的話,多數時候都是氣缸內漏造成的。