343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-13 13:45
用PLC控制伺服位置控制,想讓它在返回中觸到原點后在往后走一段距離,而且要自動運行,一直這樣反復動作。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213291 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-08
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-13 13:52
不知道你的目的是什么!想要達到你的功能無法就是兩個。
一個就是自動回零,如果這樣的功能不是你需要的那么就只有自己寫程序修改,伺服是不可能按照你的思路來走,只有按照你的程序來走!
二個就是不用回零,直接寫程序到達目的地后再繼續你想要的思路寫程序!
祝你好運!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zz2679493)
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    343012090
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 381 個
    工控威望: 658 點
    下載積分: 1512 分
    在線時間: 213(小時)
    注冊時間: 2014-08-31
    最后登錄: 2024-11-06
    查看343012090的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-12-13 13:56
    對于PLC同一個脈沖輸出口比如Y1,我可以同時用PLSY 和DRVA指令嗎?我讓前進時用PLSY指令,回零時用DRVI指令。
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3442 個
    工控威望: 20978 點
    下載積分: 27137 分
    在線時間: 1756(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2024-11-08
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-12-21 12:36
    引用
    引用第2樓343012090于2014-12-13 13:56發表的  :
    對于PLC同一個脈沖輸出口比如Y1,我可以同時用PLSY 和DRVA指令嗎?我讓前進時用PLSY指令,回零時用DRVI指令。

    可以用二種指令,但不能同時驅動!
    自動化單機,生產線,項目編程調試!