• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
煤球星
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 146 點
下載積分: 564 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2014-09-26
最后登錄: 2024-08-19
查看煤球星的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-21 20:56
如標題所訴!望師傅解惑
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-21 21:59
接觸器容量選大點的,延時時間搞長些
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-21 23:55
過電流保護,缺相保護
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-22 07:41
這么大的電機用變頻器啟動算了,反正老板掏錢
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26239 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-10-30
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-22 08:53
選擇合適之空開,接觸器,計時器,熱保護,導線就可以了,樓主你有什么疑問嗎?
dusongjie
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 524 點
下載積分: 8958 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2014-08-13
最后登錄: 2024-10-17
查看dusongjie的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-22 09:48
選擇合適之空開,接觸器,計時器,熱保護,導線就可以了
支持4L
wcqx1445
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 220 點
下載積分: 474 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2022-02-15
查看wcqx1445的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-22 10:04
真心不錯,正在找
逍遙書生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 199 點
下載積分: 709 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2013-07-24
最后登錄: 2018-01-30
查看逍遙書生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-26 12:02
還是用變頻或軟起吧這樣對主變壓器的容量要求就不搞了
277549938
做到老,學到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 4508 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-08-04
最后登錄: 2024-07-16
查看277549938的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-11-26 20:57
配電箱跟普通的星三角一樣,只是電流大一些,但是,90KW的電機不可能是直接就這樣星三角起動,在這電路之前還會加一個自偶降壓器,也就是,它在起動時不是全壓起動,等轉到三角形運轉時才是全壓。這種古老的接活,在我們那里的水泥廠還有多的是。160KW的電機也是。不過現在改了不少
追求卓越
六安皖杰機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 216 點
下載積分: 9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-01-05
最后登錄: 2017-03-25
查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-26 21:25
用變頻器,軟啟動,性價比高,故障率低
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-01
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-11-26 21:48
看你啟動次數頻不頻繁,如果啟動次數不多,就一般的方案。選大牌子接觸器,熱繼,其他的也沒有什么特殊的,廠里好多空壓機160KW,180KW空壓機同樣采用的星三角。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
工控狂人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 141 點
下載積分: 800 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-09-03
最后登錄: 2015-04-19
查看工控狂人的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-11-27 01:18
變頻器雖然貴些但是故障率相對來說低點而且可靠點,軟啟動比星三角好多了,強烈建議上變頻器。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go