引用引用第7樓gc007008于2014-11-21 08:19發表的 :光纖頭換M3的,或者加聚光鏡,減小檢測光點,光纖盡量不要折,A點和B點接X0 和X1試試,
引用引用第8樓keven1于2014-11-21 10:27發表的 :放大器延時已經關閉!剛才又測試了一下,延時在15ms左右!且不穩定!
引用引用第5樓keven1于2014-11-21 08:02發表的 :皮帶是用普通電機驅動的,不是伺服,速度不一定恒速!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號