andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-19 21:41
現在要用FX3U控制6臺步進電機,用什么方案比較合適啊,本來想選用2臺歐姆龍CP1H用485通訊的,現在客戶又有變化要用三菱的,怎么做比較合適啊,求教

方案說明:六個步進電機要同時運行,而且行走的距離不同,一臺FX3u肯定搞不了的

現在就是不能確定是加3個1PG合適,還是用2個FX3u合適,2個FX3u的話用什么通訊
[ 此帖被andy_gao在2014-11-20 08:21重新編輯 ]
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 08:22
引用
引用第3樓xiaoyan88于2014-11-19 23:40發表的  :
只要6個步進電機不同是轉一個3U完全可以做到 不要加1PG



2樓  發表于: 2014-11-20 08:41
引用
引用第4樓892777011于2014-11-20 08:07發表的  :
2個FX主機,走CC-LINK通訊

是走cc_link還是485方便經濟啊