剛剛在貼吧里,看到有人問主控指令是怎么打出來的?也許很多高手會對這個不屑一顧,但是你要知道其實很有很多人不會用這個指令,或者說不習慣于用這個指令。我本來也不習慣用這樣的指令,但是后來發現這樣的指令其實蠻方便的。首先做個比喻,這個指令的作用就相當于總空開的作用,也就是說,滿足主控條件,那么空開就會閉合,這個時候主控里面的程序才有效。主控指令是MC N0 M100 和MCR N0組合使用的,其中N0是所謂的嵌套等級,就是類似于優先級一樣的,但是一般沒那么高的要求的話,就一直用1個N0就可以了,可以重復用N次,而這樣的用法主要可以方便程序的分段,要知道在三菱程序里面是沒有分段功能的,GX WORKS2里面可能有,但DEVELOP版本里沒有,所以用主控指令用來分段也是一個比較不錯的方法,我見過日本人的程序,他們好像就比較喜歡用這樣的指令,但是基本條件都是常通標記直接觸發。
還有就是做一些報警復位的程序,大家都會選擇用自鎖電路來保持故障標記,然后用復位按鈕的常閉點來串聯在每條自鎖電路里,這樣是沒問題的,但是如果報警多,就會比較麻煩,這個時候也可以用主控來達到效果,只要在主控的條件里加上復位按鈕就可以了。
還是希望大家多批評指正
zhangzhaoyi
懶~~~~~~~~~~~~~~~一懶到底
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 3114 點
下載積分: 10597 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-06-16
查看zhangzhaoyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-23 17:27
不錯