安全繼電器的手動復位和自動復位是怎么理解的,什么情況下使用手動復位,什么情況下使用自動復位?手動復位接入一個手動復位按鈕,自動復位是怎么接線的,比如sick UE48-20S的安全繼電器
專心學工控技術,請各位幫忙指教
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1828(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-01
查看陳大圍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-28 10:37
帖子不能沉了,     
專心學工控技術,請各位幫忙指教
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-18
查看我愛工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-28 13:07
自動復位要接復位觸點,手動復位用手按壓
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-28 20:12
個人認為手動復位需要手動確認復位,自動復位只要啟動滿足條件控制器立即復位開機或啟動。
k78047489
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 582 點
下載積分: 17268 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-10-19
查看k78047489的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-30 00:36
自動復位是不是上電時復位回路導通完成復位,手動復位是借助按鈕或繼電器觸點讓復位回路導通完成復位
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-30 10:40
和熱繼電器一個意思, 建議手動復位,安全
自動化單機,生產線,項目編程調試!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-30 10:54
個人感覺:
手動復位是一些針對危害設備和操作員安全的,需要操作員加以確認的;自動復位一般指一些提示性信息,如機械軸在原點。
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-30 21:44
      自動復位就是設備一切正常無故障,這樣情況下啟停設備,繼電器按正常接線就可以了,安全繼電器當正常繼電器使用,如果有故障,要求操作人員警示和注意確認沒問題,排除故障,才手動復位,有一種雙通道繼電器斷電才能復位,有的是強制觸點導通,