ftiexu
正在想……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-24 16:31
記得以前FX2N接線的時候,沒有旁路電阻,這里怎么有了旁路電阻啊,請教如何使用。謝謝!!
正在努力學習中!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-24 18:46
我理解:編碼器用單獨電源的時候,接這個電阻。

如果編碼器用PLC電源,應該可以不接。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ftiexu
正在想……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-24 18:52
這個問題是不是很幼稚,到現在只有領導在回答,謝謝領導,我想知道有沒有人用3U接過編碼器,什么時候用旁路電阻,什么時候不用,還是必須用,謝謝大家了。
正在努力學習中。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28525 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-24 23:41
那個電阻的作用是在沒有輸入時拉高輸入點電平,主要作用是提高可靠性,
自動化單機,生產線,項目編程調試!
ftiexu
正在想……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-25 09:31
謝謝三樓!請問不加旁路電阻可以嗎?
正在努力學習中!
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看蕭風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-25 13:10
PLC X0-X7點驅動電流7MA,并電阻加大電流到20MA以上,可以提高編碼器輸出晶體管響應時間。
學無止境
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-25 13:51
3樓說的有道理,就是提高可靠性,防止干擾信號和微小電流誤觸發
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1291(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-22
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-25 17:17
要看什么類型的編碼器