小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 481 個
工控威望: 2611 點
下載積分: 7901 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-05
查看小侯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-14 14:41
有哪位知道MR-J4-B-RJ如何下指令
我有使用過MR-J4-B但是RJ沒用過
若是我下跑多少距離是以第二顆譯碼器計算還是后面的檢出來算
另外外部的譯碼器我程式中還有需要顯示出來現在位置
要如何調出這筆數值
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-14 15:57
全閉環是個監測反饋機制,與指令方面關系不大,所以下指令是一樣的。
如果設定無誤,當前值多少脈沖與當前位置多少mm應該是等量的,所以第1顆第2顆無所謂。
數值嘛當然可以從緩沖器調出,地址可以查下手冊!
以上個人理解
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(小侯) 熱心助人!
    cdblue
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 95 點
    下載積分: 467 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2010-09-10
    最后登錄: 2024-10-10
    查看cdblue的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-11-06 19:19
    最近剛好有需求~感謝高人指導~期望有更詳盡的說明