樓主  發表于: 2014-10-11 21:30
圖片:
請問各位大蝦,三菱FX1s-20MR PLC  輸出端 負載用內置電源接線怎樣接?
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-11 22:31
把正極接到COM上,
自己的事情自己做.
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-13 15:20
你這個是MR的,很簡單的,直流,交流不用考慮,如果用內部24V的話就把正或負直接接到COM端,另一端接負或正形成回路電壓就OK了.
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
lzy8400367
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 107 點
下載積分: 568 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2014-10-16
最后登錄: 2022-03-17
查看lzy8400367的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-27 14:49
MR的PLC輸出COM點接正
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-27 15:11
首先理解com端的意思?com就是公共端。
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26239 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-10-30
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-03 15:08
1 :   COM0、COM1、COM2、COM3、COM4接正極,Y0---Y7接負載的一端,如歐姆龍的KA,MY4N-JDC24V的14號腳,負極接13號腳。
2:  COM0、COM1、COM2、COM3、COM4接負極,Y0---Y7接負載的一端,如歐姆龍的KA,MY4N-JDC24V的13號腳,負極接14號腳。
3:  COM0、COM1、COM2、COM3、COM4接L,Y0---Y7接負載的一端,如歐姆龍的KA,MY4N-JAC220V的一個腳,N接另外一個腳。
----------說的啰嗦了一點,樓主你能明白嗎?
yoxirenshen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 140 點
下載積分: 733 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2013-06-29
最后登錄: 2016-09-29
查看yoxirenshen的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-03 20:15
2種接法:
1:COM端接24V+,繼電器一端接Y,一端接0V.
2:COM端接0V, 繼電器一端接Y,一端接24V+.
以上,繼電器就表示輸出。
工控狂人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 141 點
下載積分: 800 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-09-03
最后登錄: 2015-04-19
查看工控狂人的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-03 21:00
正或負直接接到COM端,另一端接負或正形成回路電壓就好了
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-11-01
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-11-04 09:49
6樓正解...
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 128723 分
在線時間: 1468(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-11-05
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-04 12:51
5樓解釋的好啊。
zz2679493
三十而立
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 457 點
下載積分: 14881 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2014-06-08
最后登錄: 2023-11-24
查看zz2679493的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-11-04 14:24
6樓簡單明了
yinxiaojian
火把倒下,火焰依然……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 234 點
下載積分: 12070 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2024-07-07
查看yinxiaojian的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-11-04 15:23