樓主  發表于: 2014-10-04 17:30
        請教;西門子317T-3PN/DP的指示燈BF3一直閃,其它指示燈都正常,是用網線與工控機通訊的,工控機通訊也正常,設備本來是好的,搬遷過來裝好就這樣了,設備上用的是西門子S120伺服配套使用的,所有伺服都不能工作,氣缸和油缸都可以手動動作,設備電器全是意大利人設計的,13866932549
[ 此帖被1553122298在2014-10-04 17:36重新編輯 ]
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-11-01
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-04 19:30
應該是現在總線斷線出錯,查一下線路。
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-05 22:05
      謝各位關心,我的問題解決了,是通訊出問題了,這種CPU有三個通訊通道,我強制讓子站之類報警,用排除法,最終找到BF1是子站,BF2是網絡接口連工控機的,BF3一進一出是連伺服的,我是伺服沒通訊上,現在解決了,