阿云兒
努力和汗水終將澆灌出鮮艷的花朵
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 834 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2013-07-09
最后登錄: 2023-07-17
查看阿云兒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-02 12:11
我用了一個 FX3U-128M 的三菱plc,另外擴展了 3個 FX2N-48ER 。
由于需要實時監控和觸控屏操作,我在128M 這個主體plc上擴展了一個端口供觸摸屏使用。

這樣的配置我們已經調試了1個多月了,沒有問題,前些天突然擴展的那個端口燒掉了,以至于我不能監視plc以及無法向plc傳輸程序,但是將主體plc與擴展的48ER之間的連線斷開就能正常傳輸程序,一連接上排線就又斷開了。觸摸屏能正常點擊使用plc中已傳輸的程序?br />鑒于這個問題我詢問了我們的供應商,說是由于我們選用的這款威綸觸摸屏的通訊口是串聯···,容易燒掉通訊口,所以我們重新買了一個MT系列的,和一個新的128M主體plc以及一個擴展端口(之前的128M的plc他們說可能已經通訊總線燒掉了,所以現在無法通訊監視)

好,我們購置了新的128MPLC、MT威綸觸摸屏、供觸摸屏使用的擴展端口,安裝上去后確實能用了?墒堑搅送砩衔覀冋{(diào)試就又不行了,下午有時斷事通的情況出現。(說明:早上拿到新的設備,使用還沒有10小時)還是之前的問題:128M與48ER的連接排線插上就不能監視傳程序(通訊測試是連接成功的),觸摸屏正常使用plc中的程序。

我后來就想了,你說總線燒掉了為何觸摸屏能使用其中的程序?

另外我猜想是不是由于磁的影響,因為在電控板上面垂直距離不到1m的地方放置了兩個振動盤,而這兩天我們的機臺上有5個振動盤同時運行調試,(距離plc較近的2個)之前調試都沒有開振動盤,都是人工放料。會不會是振動盤開了,產生了磁對通訊造成了影響?

各位大師是否遇到過類似情況,這個國慶我都快被這個破事兒愁死了。。!抓狂啊 。。。。。。
感謝英雄前來觀帖
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 296 點
下載積分: 2472 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2024-12-19
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-03 12:10
通訊對干擾影響非常大,采取做好濾波和屏蔽的一些辦法看能不能消除