shechunmin88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 115 點
下載積分: 592 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2014-10-15
查看shechunmin88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-30 16:24
剛開始的時候發現伺服總是越走越偏,監控伺服發現伺服接受到的脈沖有誤差,檢查接線和干擾地線接線OK,
但是越走偏差越大,參數正常
但是不知道是什么原因干擾引起,發脈沖的 指令是用FX3U PLC  DDRVA 驅動,結束條件是脈沖到位+結束m8029標志來結尾,結果也是有誤差。換成1PG模塊后監控發現沒有指令脈沖丟失或者累計,請問是什么問題,防干擾的措施一般都做到了,輸出點 Y0,Y3.  Y1,Y4.   Y2,Y5
三組,單獨一組測試也是不行。請教高手
aaa2911
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 499 點
下載積分: 922 分
在線時間: 525(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-10-10
查看aaa2911的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-30 16:51
分子分母設置好了嗎
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shechunmin88)