任電龍
級別: 探索解密
|
漏電保護的問或者功率太大 看看電路附近哪有金屬傳導物,清理干凈。 看一下電路中有沒有類似鎮流器可以產生沖擊電流,反復沖擊的原件。 算一下電路帶負載工作的總功率,看看空氣開關脫扣器的容量是多少,如果空開容量小,直接更換大功率的空開。 必須接地保護,一般來說正確接地保護,是不會因為漏電秎的。 回想下,最近公司有沒有更改線路,或者置辦了什么新的用電器。 |
---|---|
|
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
|
總開關用3相斷路器;零線直接;廚房間;電熱水器;電開水箱等等必須用漏電保護器;如果總開關用漏電保護器的話;特別是有很多辦公室的話;線路林林總總;漏電保護器很容易動作的;有些事理論上可以;但是實際中確實行不通的; 樓主留言:請教,安全與穩定綜合考慮使用3極好還是4極好。從動力柜看是三相五線制,配電室變壓器端沒看,感覺是TN-S. 像你所說辦公室線路林林總總,四極漏電很容易動作,想更換,給個具體的建議。 先謝謝啦。 |
|
---|---|---|
|
taotaoba
級別: 略有小成
|
故障點不找出來,就換開關哪個老師教給你的。是漏電還是過電流還是漏電開關壞了。 |
---|---|
|
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
|
一般電流達到100a以上都是三相4線進去的;我個人認為零線特別重要;一旦在總開關處斷零;幾乎所有的電器要報廢;開關斷相不要緊;如果一旦零的那相斷了;完了;漏電檢查非常麻煩的;特別是共火共零的更麻煩;每一間單獨的方便;有的線質量差一點的;在混凝土里面;就是沒有破皮;漏電保護器同樣跳;查不出;裝分路漏電保護器; 樓主留言:真誠感謝!給我問題的解答。 |
|
---|---|---|
|