引用引用第1樓enable74于2014-09-14 03:06發表的 :1、確保原點的接近開關或限位正常。若是用常閉點可以排除線路松動等問題。2、保證撞塊凸出部分一定長度。最好是編碼器的 大半圈的行程。3、少許向前移動撞塊。采用編碼器零脈沖作為原點信號。也許說的比較亂,希望對樓主有幫助。
引用引用第2樓工控狂人于2014-09-14 06:22發表的 :樓主采用的什么伺服和控制方式?
引用引用第3樓niningtt于2014-09-14 10:02發表的 :你回原點速度慢,接近也慢,那么為什么偶爾會快?這個快是因為你的PLC程序輸出脈沖快了還是因為你的驅動器異常?如果是脈沖的原因那你就查查你的程序,是不是偶爾程序跑亂了,我懷疑的原因在程序。其次就是你說的撞程問題,難道你兩端沒有越程限位開關?這個肯定是要有的,在硬件上避免越程,這樣肯定不會出現你說的問題了,裝車隊絲桿等機械件都會造成形變或者其他損害
引用引用第7樓liujian-weng于2014-09-14 20:32發表的 :看你的描述很可能是因為的某種操作,使伺服的脈沖沒有清除掉,導致下次連續動作時回很快的速度走完余下的脈沖,出出現異常時一定要執行脈沖清除指令,不然很可能會出現這樣的情形,回想一下每次出現這種情況時是否執行了那些操作?