kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5091 點
下載積分: 12367 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-06-14
查看kissko的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-01 17:53
機型:S7-300 CPU315-2DP。外掛四個模塊第一個是電源:PS307(5A),第二個是這個CPU:CPU315-2DP,第三個輸入:SM321,第四個:SM322,第五個:SM334。
以上是這個PLC的組合,現在出現的問題是:
當觸摸屏上設定時間為10秒,狀態時間是0,點一下啟動,計時器開始計時,狀態時間正常是0到10一秒一秒跳,現在是狀態時間是0,1,3,4,5,7,8,9,10像這樣只跳了8秒,這個亂跳現象無規律性。
請問各位有什么解決的辦法沒有。
南科自動化設備維修中心
18666449248
xyz444
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 132 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2019-11-08
查看xyz444的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-01 19:35
沒有遇到過咧....只遇到過計時器號設置重復了亂跳的.
glenxu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 139 點
下載積分: 558 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-10-28
最后登錄: 2024-08-22
查看glenxu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-10 12:51
時間變量的格式不對,請核實是否使用了正確的變量類型“實型”“整型”幾位的???