1052227188
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 106 點
下載積分: 606 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2014-09-19
查看1052227188的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-30 10:31
小弟新接觸PLC,現在的要求只有一個:通過PLC控制步進電機驅動器,然后再帶動步進電機運動(不用區分正反轉,只要能動起來就行)。
現在的問題如下:我編寫了一個簡單的PLC程序,給PLC通電之后,輸出端100.00的指示燈也能亮起來,但是電機卻不運轉!
在線等,求指點。。
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 406 點
下載積分: 8204 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2024-08-02
查看chenxue163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-30 10:38
控制步進驅動器,要要發脈沖的啊
還有步進驅動器也要設置呀,步進電機轉一圈需要多少個脈沖
1052227188
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 106 點
下載積分: 606 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2014-09-19
查看1052227188的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-30 10:50
步進電機設置的是4000細分,電機的步距角是1.8度,
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 406 點
下載積分: 8204 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2024-08-02
查看chenxue163的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-30 14:36
360/1.8=200 等于電機轉一圈需要200個脈沖 步進驅動器然后再設定一下細分書
200*細分數=電機轉一圈 PLC要發的脈沖數  
你的細分數設的有點大了
還有步進驅動器其他的設定  還有接線
1052227188
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 106 點
下載積分: 606 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2014-09-19
查看1052227188的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-30 14:52

細分設定好了,現在這個程序這樣編能讓步進電機轉起來嗎??
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 406 點
下載積分: 8204 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2024-08-02
查看chenxue163的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-30 15:42
SPED #0000 #0000 D0
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 406 點
下載積分: 8204 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2024-08-02
查看chenxue163的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-30 15:50
圖片:
要多看看手冊
1052227188
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 106 點
下載積分: 606 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2014-09-19
查看1052227188的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-08-30 16:59
圖片:
[upload=2][upload=1] 大俠,我用上面這個程序輸入到PLC里面去,然后用PLC的100.00接步進電機驅動器的cp-,步進電機驅動器的cp+接DC5v的正極,PLC的com端接DC5V的負極。然后步進電機驅動器設置為800細分,請問0.00接通后,電機為什么不轉啊??


[upload=1]