賞心悅目
級別: 論壇先鋒
|
請教各位前輩幫忙看看,我這段程序控制步進電機正反轉為什么只有正轉沒有反轉呢,PLC是歐姆龍CP1H的,我100.00接的步進驅動器脈沖信號,100.01接的驅動器方向信號。哎第一次用歐姆龍的控制器,看說明書看得我頭暈眼花,三菱PLC的話一個PLSY就結了。 |
---|---|
|
zrsheng
級別: 略有小成
|
圖片:
程序沒問題呀,你的方向信號線接錯了是100.02 [ 此帖被zrsheng在2014-08-22 21:56重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
方向信號接100.02,1樓給出了圖表,你看看,100.01端口是脈沖輸出1的脈沖,不是方向。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|