樓主  發表于: 2014-07-26 09:15
各位大師們:請問一下,西門子數控系統840D控制的一臺轉塔沖床,手動 伺服電機不動作,伺服器、系統沒有報警,請問我怎樣才能確定伺服器有沒有接收到脈沖信號,
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3232 個
工控威望: 7897 點
下載積分: 2392 分
在線時間: 12607(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-11-08
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-28 10:21
一般伺服驅動器監視選項都有脈沖輸入數查看?匆幌戮椭懒
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
kaiyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 158 點
下載積分: 716 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-05-05
最后登錄: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-28 10:47
這種狀況大概都是使能沒滿足吧,I/O點查看看有手動的輸入還有軸的運行信號有沒有。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-28 11:41
是不是伺服器監視模式中查看脈沖信號,如果有脈沖表示伺服器已經接收到控制器的脈沖了是嗎,伺服器是通過840D直接與伺服器連接的,中間就一根通信線,再看看,謝謝師傅們了。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3232 個
工控威望: 7897 點
下載積分: 2392 分
在線時間: 12607(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-11-08
查看renzhe的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-28 11:49
是的,照你后面說的“伺服器是通過840D直接與伺服器連接的,中間就一根通信線”,難道是數控系統與驅動直接通訊控制?如果是這樣的話,可能有其他原因了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(何工控學) 真誠感謝!謝謝你的幫助 ..
  • 深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
    何工控學
    勵志竭精
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 609 個
    工控威望: 905 點
    下載積分: 13667 分
    在線時間: 501(小時)
    注冊時間: 2012-10-26
    最后登錄: 2024-11-01
    查看何工控學的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-07-28 14:00
    我把840D的通信線用手壓緊再手動就可以了,應該是這通信線接觸不良的原因,我把這線壓緊一下,把它貼緊就正常了,謝謝你了,這臺設備只有系統和幾個伺服和一個I/O板.