趙佳芮
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 576 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2014-10-22
查看趙佳芮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-24 10:44
CP1H-X40DT-D型號的PLC可以用時間繼電器做嗎?具體程序應該怎樣編寫?
68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2024-10-22
查看68074633的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-27 20:28
里面有時間指令tim,如果只是單單計運行時間,你可以用累時器做
樓主留言:
若我想設定運行3個月停止運行,想開機的話要輸入密碼應該怎么編寫?
68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2024-10-22
查看68074633的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-31 21:14
以cp1h為例,用dt指令比較時間,時間到dt指令會接通,讓它進入輸入密碼程序,因為本人時間有限,收集別人寫的一點點東西,簡單回答你CP1H的時鐘存儲在特殊繼電器A351CH-A354CH,具體見CP1H操作手冊附錄54頁。

將系統時鐘保存在S1起的連續地址,將自己要比較的數據存放在S2起的連續地址,使用時刻比較指令,如=DT,<>DT……,詳細見CP1H編程手冊的3-104頁。

以上比如我們要在10點30分30秒輸出一個脈沖(當然,也可以置位一個線圈,看你準備怎么做了)

通過對DT指令的控制字進行設定,我們可以屏蔽年月日的比較,而僅僅比較時分秒~~




本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(趙佳芮) 很感謝,如果比較年月日 ..
    68074633
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 192 個
    工控威望: 2140 點
    下載積分: 13535 分
    在線時間: 320(小時)
    注冊時間: 2014-06-25
    最后登錄: 2024-10-22
    查看68074633的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-08-06 22:08
    對,詳細的你可以看編程手冊