樓主  發表于: 2014-07-21 16:36
三菱變頻器如果不接負載運行有沒有頻率輸出,如果有頻率輸出沒接負載會不會報OL過負載?這樣要設置那幾個參數才能不接負載時有頻率輸出?在此小弟先謝謝各位了
htlonglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 222 點
下載積分: 1958 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-05-24
查看htlonglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-21 21:07
是不是輸出端有電壓輸出的意思,主要看你的模擬量的給定方式
_cyc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 126 點
下載積分: 799 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-06-25
最后登錄: 2014-12-29
查看_cyc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-21 21:52
我的意思是變頻器的顯示面板有沒有頻率輸出
_cyc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 126 點
下載積分: 799 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-06-25
最后登錄: 2014-12-29
查看_cyc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-22 06:04
沒接負載有頻率輸出,那會不會報過負載保護呢?
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1828(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看陳大圍的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-22 08:54
都沒負載了,不會報過載的警了
專心學工控技術,請各位幫忙指教
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-22 09:32
不接負載也會有頻率輸出,是不是你設置有問題?
saling
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 98 點
下載積分: 584 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2014-07-23
查看saling的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-07-22 17:41
這個要看情況的,最大的可能是你的設置有問題。
_cyc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 126 點
下載積分: 799 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-06-25
最后登錄: 2014-12-29
查看_cyc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-07-22 21:54
其實我是有一個恒壓供水的程序,他只有兩個條件一個是運行時間滿四小時,一個是過載的時候才會轉第二臺泵運行(一共三臺)就是不知道他第一臺泵壞了的話怎么直接跳到第二臺運行的
chenlaohai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 134 點
下載積分: 398 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-12-23
查看chenlaohai的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-07-22 22:15
不會報警的