這條生產線不是我負責的,很奇怪,,

4個月之中燒毀5臺SWE變頻器,,,測得電源電壓410V    ,,11個變頻器隨機燒毀的,,有一臺甚至是后半夜沒開機的情況下燒掉的,,據此推斷損壞與負載和參數設置沒有關系,,,電控柜全密封,帶空調和取暖機......就是問高手缺相狀態會不會燒毀變頻器,,我現在就是懷疑母線槽與電柜之間會不會出問題,,換進線電纜非常麻煩....


希望大家給個建議應該怎么去查,,謝謝了,,,
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-02
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-20 13:40
一般缺相不會燒壞變頻器的,但變頻器會報警。
你的情況,檢查走線規范和接地,還有電網的諧波情況。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(freedos) 真誠感謝!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    yaoxiang
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 242 個
    工控威望: 567 點
    下載積分: 110073 分
    在線時間: 492(小時)
    注冊時間: 2010-09-07
    最后登錄: 2024-11-02
    查看yaoxiang的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-07-20 15:02
    你們的公司環境怎么樣臟不臟?我舉個例子吧,某單位用真空烘箱一開始的時候石墨加熱件是美國進口的,但后來美國禁運后開始用國產石墨加熱件。就開始出問題了電器經常炸。一開始以為是諧波,但經過一段時間排查后發現是國產石墨加熱件加工不過關。使用后會有大量石墨細線產生。由于石墨線很細很輕飄起來后到處飛導致了短路炸毀電器。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hot_cha) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(freedos) 熱心助人!
    fffsjm
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 569 個
    工控威望: 771 點
    下載積分: 2071 分
    在線時間: 641(小時)
    注冊時間: 2009-02-28
    最后登錄: 2022-04-14
    查看fffsjm的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-07-20 17:31
    電壓偏高
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(freedos) 熱心助人!
    zmy450365
    超越夢想
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 787 個
    工控威望: 5312 點
    下載積分: 15628 分
    在線時間: 388(小時)
    注冊時間: 2011-12-21
    最后登錄: 2020-05-31
    查看zmy450365的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-07-20 18:17
    變頻器的質量非?煽康;保護基本完美;我估計你的變頻器這樣子頻繁燒毀;應該是質量問題;
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(freedos) 熱心助人!
    freedos
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 670 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2013-10-22
    最后登錄: 2015-07-07
    查看freedos的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-07-20 18:41
    回復2樓,,我們公司環境不臟,,再說電控柜是全封閉的,,,
    回復3樓,,410V電壓應該不算高的,,該變頻器耐壓500V的,,
    回復4樓,,整條自動化生產線SEW變頻器數量在有40多臺,,就是這個柜子里面的變頻器頻繁燒毀,,說它質量差感覺有些牽強,,,昨晚燒掉了一臺1.1KW,,因為生產線不能停今天一早換了一臺備用上去...也不知道能熬多久,,汗
    freedos
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 670 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2013-10-22
    最后登錄: 2015-07-07
    查看freedos的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-07-20 18:47
    1樓版主您好,,
    你說的接線是指變頻器的動力輸入還是輸出?其中有一臺變頻器是在后半夜燒掉的,,機器沒開機,,變頻器是通電的。。。 還有電源諧波的話,,公用這條母線槽的其它電柜里也有相同的變頻器,,從來沒出問題過,,就這只柜子老是出問題,,,

    哦,,變頻器燒掉以后,,電源開關合不上,,應該是主回路擊穿或者短路了
    dongfu
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 3521 點
    下載積分: 1540 分
    在線時間: 230(小時)
    注冊時間: 2014-04-18
    最后登錄: 2018-03-06
    查看dongfu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-07-20 20:31
    你的變頻器前端接了幾個開關 重點檢查有一相擬接非接 而引起高壓擊穿
    dongfu
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 3521 點
    下載積分: 1540 分
    在線時間: 230(小時)
    注冊時間: 2014-04-18
    最后登錄: 2018-03-06
    查看dongfu的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-07-20 20:35
    再就是你的負載設置不正確 (選型不正確)
    dongfu
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 3521 點
    下載積分: 1540 分
    在線時間: 230(小時)
    注冊時間: 2014-04-18
    最后登錄: 2018-03-06
    查看dongfu的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-07-20 20:40
    我遇到的和你的情況一模一樣 燒壞10多臺變頻器 才找到上述原因的12年的事情
    freedos
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 670 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2013-10-22
    最后登錄: 2015-07-07
    查看freedos的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-07-20 21:33
    謝謝樓上的朋友,,參數設置肯定沒問題的,,有臺是在沒運行的情況下燒掉的,,,我也考慮到電源進線部分會不會出現似接非接的情況 ,,所以打算重點排查進線部分! 變頻器到母線槽共有3個開關,,
    jonny_jean
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 405 個
    工控威望: 557 點
    下載積分: 22252 分
    在線時間: 634(小時)
    注冊時間: 2011-01-02
    最后登錄: 2017-03-31
    查看jonny_jean的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-07-20 23:04
    SEW的變頻器 他的進相電源是直流母線的嘛!如果是把那臺直流母線換了 還有瞰您那控制SEW因該是通訊的吧
    [ 此帖被jonny_jean在2014-07-20 23:27重新編輯 ]