這條生產線不是我負責的,很奇怪,, 4個月之中燒毀5臺SWE變頻器,,,測得電源電壓410V ,,11個變頻器隨機燒毀的,,有一臺甚至是后半夜沒開機的情況下燒掉的,,據此推斷損壞與負載和參數設置沒有關系,,,電控柜全密封,帶空調和取暖機......就是問高手缺相狀態會不會燒毀變頻器,,我現在就是懷疑母線槽與電柜之間會不會出問題,,換進線電纜非常麻煩.... 希望大家給個建議應該怎么去查,,謝謝了,,, |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
一般缺相不會燒壞變頻器的,但變頻器會報警。 你的情況,檢查走線規范和接地,還有電網的諧波情況。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yaoxiang
級別: 家園?
|
你們的公司環境怎么樣臟不臟?我舉個例子吧,某單位用真空烘箱一開始的時候石墨加熱件是美國進口的,但后來美國禁運后開始用國產石墨加熱件。就開始出問題了電器經常炸。一開始以為是諧波,但經過一段時間排查后發現是國產石墨加熱件加工不過關。使用后會有大量石墨細線產生。由于石墨線很細很輕飄起來后到處飛導致了短路炸毀電器。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
|
變頻器的質量非?煽康;保護基本完美;我估計你的變頻器這樣子頻繁燒毀;應該是質量問題; |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
freedos
級別: 探索解密
|
回復2樓,,我們公司環境不臟,,再說電控柜是全封閉的,,, 回復3樓,,410V電壓應該不算高的,,該變頻器耐壓500V的,, 回復4樓,,整條自動化生產線SEW變頻器數量在有40多臺,,就是這個柜子里面的變頻器頻繁燒毀,,說它質量差感覺有些牽強,,,昨晚燒掉了一臺1.1KW,,因為生產線不能停今天一早換了一臺備用上去...也不知道能熬多久,,汗 |
---|---|
|
freedos
級別: 探索解密
|
1樓版主您好,, 你說的接線是指變頻器的動力輸入還是輸出?其中有一臺變頻器是在后半夜燒掉的,,機器沒開機,,變頻器是通電的。。。 還有電源諧波的話,,公用這條母線槽的其它電柜里也有相同的變頻器,,從來沒出問題過,,就這只柜子老是出問題,,, 哦,,變頻器燒掉以后,,電源開關合不上,,應該是主回路擊穿或者短路了 |
---|---|
|
freedos
級別: 探索解密
|
謝謝樓上的朋友,,參數設置肯定沒問題的,,有臺是在沒運行的情況下燒掉的,,,我也考慮到電源進線部分會不會出現似接非接的情況 ,,所以打算重點排查進線部分! 變頻器到母線槽共有3個開關,, |
---|---|
|