gl50102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2024-12-23
查看gl50102的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-27 22:14
臺達伺服驅動器ASDA-A2 使用內部位置模式Pt,尚未走到位,目標到達信號提前輸出,有大神碰到過嗎?不盡感謝~
gl50102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3257 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2013-04-09
最后登錄: 2024-12-23
查看gl50102的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-27 22:17
額,打錯了是Pr,提前感謝有心人能相助解疑。
lijunquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 166 點
下載積分: 1062 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-04-21
最后登錄: 2018-09-11
查看lijunquan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-28 08:22
引用
引用第1樓gl50102于2014-06-27 22:17發表的  :
額,打錯了是Pr,提前感謝有心人能相助解疑。


沒有用到過,我查手冊有一個P1-54項,PER位置到達確認范圍,
參數功能:在位置(PT)模式下,當偏差脈沖數量小于設定的位置范圍(參數P1-54設定值),則輸出位置到達信號(TPOS)

設定范圍0-1280000,單位:脈沖。

這是我查的B2系列,A2的一定也可以
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人!
    gl50102
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 74 個
    工控威望: 216 點
    下載積分: 3257 分
    在線時間: 104(小時)
    注冊時間: 2013-04-09
    最后登錄: 2024-12-23
    查看gl50102的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-08-06 08:26
    引用
    引用第2樓lijunquan于2014-06-28 08:22發表的  :


    沒有用到過,我查手冊有一個P1-54項,PER位置到達確認范圍,
    參數功能:在位置(PT)模式下,當偏差脈沖數量小于設定的位置范圍(參數P1-54設定值),則輸出位置到達信號(TPOS)

    .......

    謝謝哈,很久沒上家園了,我之前改過P1-54,發現不是這個問題,這臺伺服的輸入電源三相電源每相電壓分別是180 120 34,伺服變壓器壞了,但不影響使用。后來監控plc發現,輸出燈還沒亮,程序內的觸點已經接通,動作開始執行,后來改了加了沿時,讓機器能用,現在是光看動作,有時會有沿時,有時候就直接動作,相當于把沿時時間抵消了!再次謝謝~