liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-22 11:53
用三個單相6A有功電表和三個100/5電流互感器接三相四線用電接線,單相電子脈沖電表只有4個接線端子,1和2有短接片,3和4也是短接片,如果1號端子能接接互感器S1嗎,2號端子接什么,S2又沒有地線不能接地,L1相線N線又該接到什么地方,希望大師能有正確的接線方式,多謝。
[ 此帖被liyanjunx在2014-06-22 14:34重新編輯 ]
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-22 12:11
不知道你的電表是什么樣,以前老式的單相表接互感器,需要拆開表殼,更改里里面的接線,詳細看電表的說明書。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-22 14:18
是現在的電子脈沖單相電表。
jixianghu123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 236 點
下載積分: 7754 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2014-04-21
最后登錄: 2024-12-05
查看jixianghu123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-22 16:34
一般1和2 接互感器的S1S2(接地),3和4 接火零
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-22 20:25
電表1和2有短接片,短接片上焊了3條線,3和4也有短接片,按你講接法會短路。