電源進線的相序不對,從左至右應該是黃、綠、紅?傮w布局個人感覺不太合理,右側上方的端子排應該放在下面,變頻器靠上一些便于調試和維修。第二張照片下面的變頻器排列的不勻稱。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(心情不錯) 真誠感謝!
    hafatahaha
    臺達代理
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1336 個
    工控威望: 1334 點
    下載積分: 2535 分
    在線時間: 398(小時)
    注冊時間: 2012-09-26
    最后登錄: 2019-01-19
    查看hafatahaha的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2014-06-16 10:37
    變頻器哪里拿的貨,臺達B啊,找我詢個價唄
    上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
    無人值班
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 751 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2014-06-13
    最后登錄: 2014-06-19
    查看無人值班的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2014-06-16 10:57
    柜子真難看 接線沒標記套管 走線槽和接線端子接線真長 難看 布局要調整
    dmh
    讓理想和現實一起飛
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1554 個
    工控威望: 4554 點
    下載積分: 7534 分
    在線時間: 670(小時)
    注冊時間: 2008-12-27
    最后登錄: 2024-11-05
    查看dmh的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2014-06-16 13:45
    引用
    引用第4樓jixianghu123于2014-06-15 10:28發表的  :
    為啥要弄百葉窗的 而不是通孔加海綿濾網的 端子排的位置 不協調

    防塵模組和很多好東西一樣,到了中國就水土不服,現在的工廠維護電工有幾個會定期更換濾網。
    以上看似是個小問題,但也能看出一些民族的劣根性。
    我設計的電箱要不使用空調,要不加風扇或者使用百葉窗(無金屬濾網),防塵模組用過幾次只好放棄。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(心情不錯) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • 不斷向前
    心情不錯
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 821 個
    工控威望: 908 點
    下載積分: 7032 分
    在線時間: 1620(小時)
    注冊時間: 2007-07-13
    最后登錄: 2024-11-05
    查看心情不錯的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2014-06-16 21:55
    引用
    引用第13樓lnsyzbw于2014-06-16 10:11發表的  :
    電源進線的相序不對,從左至右應該是黃、綠、紅?傮w布局個人感覺不太合理,右側上方的端子排應該放在下面,變頻器靠上一些便于調試和維修。第二張照片下面的變頻器排列的不勻稱。


    謝謝你的建議
    電控柜式前后2面的,所以在相序上 偷懶了
    右側端子是現場臨時加的
    右下的空位是預留了1臺變頻器的位置

    變頻器需要靠上安裝,這個俺沒考慮到
    天涯孤客
    VX:Deng235174304
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 414 個
    工控威望: 515 點
    下載積分: 2877 分
    在線時間: 323(小時)
    注冊時間: 2007-04-28
    最后登錄: 2024-10-30
    查看天涯孤客的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2014-06-16 22:46
    變頻器可以裝在上面,變頻器工作時熱量很高,熱氣是往上跑的,制動電阻可以跟變頻器分開排成一排,還有直流跟交流信號線可以不同顏色,好區分。
    QQ:235174304.VX:Deng235174304
    彩色五環
    水滴石穿
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 100 個
    工控威望: 246 點
    下載積分: 716 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2013-12-10
    最后登錄: 2023-11-01
    查看彩色五環的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2014-06-16 23:42
    電源進線沒有總空開,不能夠在柜門關閉時,關掉電源,并進行加標鎖定,
    chengyouping
    一切皆有可能!
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 46 個
    工控威望: 1892 點
    下載積分: 4096 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2014-04-24
    最后登錄: 2016-07-28
    查看chengyouping的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2014-06-17 08:01
    應該加排氣風扇散熱,(有大量制動電組產生熱量)另外,也沒有看到柜內各元器件的標識,(例如:INV-1,INV-2),不便于將來的檢查維修。
    David
    shuai3982
    二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 866 個
    工控威望: 1027 點
    下載積分: 15556 分
    在線時間: 336(小時)
    注冊時間: 2010-07-16
    最后登錄: 2024-10-29
    查看shuai3982的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2014-06-17 14:16
    為什么接線端子放上面呢?
    總線伺服系統成套機械電氣解決方案
    成套機械控制系統解決方案  
    為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
    聯系 13929989382 賀涵琛
    沙痕
    給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 630 個
    工控威望: 825 點
    下載積分: 21581 分
    在線時間: 346(小時)
    注冊時間: 2010-10-27
    最后登錄: 2024-05-10
    查看沙痕的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2014-06-17 14:34
    亂啊,線槽有必要用那么大嗎?
    • «