aghkw
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 37 個
工控威望: 217 點
下載積分: 604 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-07-05
最后登錄: 2024-11-09
查看aghkw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-10 16:04
RS485的儀表可以和三菱CC-link通信嗎?PLC是三菱FX3U,使用FX3U-16CCL-M主站模塊可以讀取得到RS485的儀表數據嗎?如果可以怎么弄?
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-10 16:07
儀表支持cc-link嗎?一般都不支持
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-11 10:31
cclink表及貴,CCLINK可以轉232再轉485,要不就用線cclin到PLC在485BD轉,怎么都是貴啊,哈哈
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hot_cha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1497 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-12-19
查看hot_cha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-12 08:32
純粹看協議呢……儀表可以支持的話可以,不支持的話 ,肯定要中轉的,至于用什么轉~~