同事離職,一個半吊子項目轉交到我手上,項目的功能是給漿液添加染色劑,通過氣動閥打開的時間控制染色劑需要添加的量,控制方式:PLC控制電磁閥,電磁閥再控制染色劑管路上的氣動閥。在調試染色劑重量添加效果是否一致的過程中發現,有5%~20%的概率出現添加量明顯增多的現象(即類似于電磁閥或氣動閥未能及時關閉引起加料增多現象),超過允許范圍。排除PLC輸出點的時間不準確問題(用其他PLC監控過輸出點動作時間是否一致),添加染色劑前染色劑桶液位每次相同(因此也排除液位不同而引起的添加量變化)。所以懷疑電磁閥閥芯卡住,或氣動閥閥芯卡住,但更換了電磁閥和氣動閥后好了半個月,故障又重新出現。遇到過類似電磁閥、、氣動閥問題的大神們幫分析下怎么引起的,如何能解決。
成功的路上需要幫助
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-05 09:20
這個對電磁閥;氣缸的質量靈敏度要求特別高;因為偏差一點點的話關系到產品的色差質量;我廠也是plc控制電磁閥氣缸控制膠水;但是要求不是非常精確;偏差一點允許的;
樓主留言:
不出問題的時候偏差在0.05公斤以內,我們的要求是偏差控制在0.3公斤以內,但現在20次里會有個一兩次出現偏差超過0.5公斤的現象出現。
真誠到永遠
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-05 09:28
用定量泵或計量泵可以解決混配比例誤差的問題
樓主留言:
關鍵是這項目半路接手,外部管路電氣都已經鋪設完成,一共9臺,改方案的話比較麻煩了。
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-05 10:01
如果能在管道上安裝流量計的話應該比靠控制電磁閥的工件時間來判斷更準確些吧,流量計接入PLC高速計數,計數后計算流量(重量),然后控制供給閥門關閉。精度要求更高的話就用定量泵或計量泵啦。
樓主留言:
使用流量計依舊需要依靠閥門關閉管道,這樣亦然存在閥門關閉不及時的可能。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-05 10:25
來看看大家 的結果
樓主留言:
額。。。
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-05 10:36
單個電磁閥關閉有誤差,可不可以用雙電磁閥,來減小誤差概率。
樓主留言:
是個好辦法
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1278 個
    工控威望: 6109 點
    下載積分: 52272 分
    在線時間: 1123(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2024-12-19
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-06-05 10:43
    用定量泵或計量泵吧
    改方案的雖然比較麻煩
    但總比不定時出錯要好
    樓主留言:
    我先試試目前的情況能否解決,不能解決的話只能改用計量泵了
    kaiyuan
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 716 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2014-05-05
    最后登錄: 2014-08-11
    查看kaiyuan的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-06-05 11:00
    引用
    引用第5樓理論初學者于2014-06-05 10:36發表的  :
    單個電磁閥關閉有誤差,可不可以用雙電磁閥,來減小誤差概率。

    還有如果時間允許的話,建議減小流量,延長打開時間,這樣誤差也會減小許多。
    樓主留言:
    時間加長的話誤差的確會小很多.但領導不同意,怕有人以后誤操作改變了流量就慘了
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2827 個
    工控威望: 4455 點
    下載積分: 215018 分
    在線時間: 3184(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2024-12-22
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-06-05 11:20
    首先不知道你的動作頻率是多少??還有你選材是否正確?氣源整體質量如何?
    樓主留言:
    實際運行的話一個電磁閥一天也就動作3,4次,氣動閥選用角座閥,電磁閥未亞德客,電磁閥到氣動閥的距離較遠將近2米,氣源含水汽。
    歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    拉驢漢
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 124 個
    工控威望: 228 點
    下載積分: 2157 分
    在線時間: 135(小時)
    注冊時間: 2010-09-03
    最后登錄: 2022-06-06
    查看拉驢漢的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-06-05 11:21
    用好點的電磁閥,如利士樂品牌或FESTO的試試看。
    樓主留言:
    電磁閥更換為FESTO高精度電磁閥后故障依舊,不過該電磁閥不是全新的,可能有問題
    w80859
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 209 個
    工控威望: 521 點
    下載積分: 3248 分
    在線時間: 1775(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2024-12-22
    查看w80859的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-06-05 11:24
    可否用串接兩個電磁閥,控制上稍作改進,如此或可精準一些。
    樓主留言:
    那9臺設備得增加45個電磁閥。。且目前還未能確定是否是電磁閥關閉延時引起
    fyh1977
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 234 個
    工控威望: 368 點
    下載積分: 5222 分
    在線時間: 805(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2022-03-21
    查看fyh1977的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-06-05 12:13
    氣路加兩個油水分離器看看
    樓主留言:
    這個以后都得加
    • «