還是11樓的回答的好啊,
11樓  發表于: 2小時前
只看該作者 | 小 中 大   哈哈,樓主提的問題是:能不能正常使用,各位的問題回答,讓樓主還是拿不定注意。本人覺得串1.2K電阻是否恰當,還是要取決于電磁閥的功率和線圈阻值,串一個電阻的目的就是要電阻分擔12VDC電壓,在串聯電路中,用電器的電流都是相等的,根據歐姆定律,很容易確定這個電阻的大小和功率;電磁閥線圈是感性負載,但在直流電路中工作當中是沒有感抗的,由XL=2πfL,f=0;所以XL=0;但在電磁閥線圈在開與關的瞬間,由于電流不能突變,會產生一個高于原電壓9-10倍的瞬間反峰電壓,為了保護其它元件,要反相并接一只續流二極管來泄放反峰電壓;我認為有個朋友的建議很好:就是用LM7812三端穩壓塊,將24VDC電壓從1(+),2(-)腳輸入,2(-),3(+)腳輸出12VDC,就可以直接使用了,因為LM7812的輸入電壓范圍是15-35VDC;工作電流在1A左右,足夠線圈使用了,線圈電流一般都是幾十毫安。綜上所述:可以串一只電阻分擔12VDC電壓來驅動電磁閥,但要計算好電阻的阻值和功率;如采用LM7812,要緊固定一塊散熱片。呵呵,樓主一個簡單的問題,讓我們回顧了不少電工學的知識。
操作選項: 添加到論壇收藏夾 | 引用此貼 | 舉報該樓 | 為他評分

分享舉報
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-06-05 11:18
引用
引用第10樓zhengf1989于2014-06-04 22:29發表的  :
請問 感性負載 阻性負載區別在哪里。靠床欢銈冋f的

那是一些人,不懂裝懂,在這里亂說,明明說是dc12v的電磁閥,在這里賣弄啥感性負載,可見搞工控的不一定懂基本的電工知識。
lxm5800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 195 點
下載積分: 11754 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2013-06-13
最后登錄: 2020-07-31
查看lxm5800的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-06-05 12:50
我覺得用7812的方法是最佳。
  • «