樓主  發表于: 2014-05-30 14:07
由于本人最近需要做一個4軸控制,選擇臺達DVP-10PM00M PLC但是在編程手冊上只看見了如何接伺服的線與原點線及近原點線,因此需要哪位懂的大神告知一下,伺服的報警信號接到DVP-10PM00M的哪里,還有就是各軸的限位信號,是否需要增加一個擴展模塊來接收此等信號。

不勝感激
xbl2018
龍兒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 61316 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2024-08-20
查看xbl2018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-31 14:17
報警信號接入PLC輸入點,左右極限可以接在伺服驅動器的I/O上。