jiang.yiang5
級別: 略有小成
|
主機FX2N-80MR,后面加擴展兩個FX2N16EX,總點數沒超,可是PLC診斷時,顯示I/O配置錯誤,請高手指點,急! |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
檢查你的輸入點X 的(050)軟元件編號。 以后請注意發帖的分區,這里是資料分享區。 |
|
---|---|---|
|
jiang.yiang5
級別: 略有小成
|
謝謝! 以后會注意的。 我檢查過,批量監控輸入軟元件,X47后的都沒有變化 我這有兩臺機,一臺可以,一臺不可以 |
---|---|
|