樓主  發表于: 2014-05-06 23:11
以前一直用三菱Q、FX進行各種程序、通訊的編寫。上個禮拜開始學習西門子,有個困惑想請教下各位大俠,F(xiàn)B與FC的區別能通過實際程序中的應用進行解釋下嗎?網上我也查了很多資料,大概的理論道理我也看了很多,可還是搞不明白,在實際運用中它們究竟有什么區別!比如說,什么地方只能用FB,而FC沒有這個功能等等等等!
謝謝各位大哥,幫幫忙!
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-07 08:40
舉例: 現在一個項目要用到 星-三角 啟動 3套
架構都是一樣的,但星三角需要定時器吧,每套各一個,
如果你用FC 只有局部變量,你的定時器,就沒辦法了,那么如用 FC ,那就必須寫3個FC,這樣子程序的優勢就沒有了
如你用 FB  有靜態變量,就可以用一個 FB ,3次調用,每次分配不同的背景數據塊就可以了
浮生若夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 200 點
下載積分: 2395 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2017-12-31
查看浮生若夢的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-07 10:57
不會吧?
FC只寫一個就可以,然后再在OB1里面調用3次,每次調用,分配不同的實際參數即可。
xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-07 14:37
引用
引用第1樓zsb2010于2014-05-07 08:40發表的  :
用一個FC程序,OB里面三次調用應該也可以的!您所指的是不是三個電機的定時時間不一樣的時候?
lantian9613
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 143 點
下載積分: 718 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-05-09
最后登錄: 2022-03-31
查看lantian9613的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-10 14:56
引用
引用第3樓xiaoluo1于2014-05-07 14:37發表的  :

用一個FC程序,OB里面三次調用應該也可以的!您所指的是不是三個電機的定時時間不一樣的時候?

定時時間不同也可以在OB塊里調用的時候設置的吧?