圖片:
我想做個脈沖保護程序 就是用計時器T33(10ms) 做個每0.5S檢測此脈沖(HC0)分別給VD500和VD504,之后比較是否相當,如果想當證明脈沖傳感器壞了,設備停機。但是 我通過程序監測為什么為什么VD500與VD504有的時候相當,有的時候不相等(但也就差幾個脈沖)我感覺我程序沒問題為什么實現不了呢 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
要求脈沖完全相等嗎?? 是否可以換個思路: 即使脈沖不全相等, 但只要差異不超過一定的數值(如10個), 那么也認為脈沖傳感器是OK的。 |
---|---|
|
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園?
|
你這個必須用中斷來檢測編碼器的脈沖,然后去比較。 |
|
---|---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
樓上正解,受掃描周期影響,T33的打開時,未必是500毫秒,一般在500-530毫秒,并且每次并不相等. |
|
---|---|---|
|