aniusj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1089 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2014-05-27
查看aniusj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-18 09:59
使用FX1S、TK6070IH編程如下:

LDP X0  OUT C20 D200   (D200在觸摸屏設為3)

LD X3     RST  C20

X0、X3均使用接近開關輸入信號,調試發現,在第一次計數3次,

C20輸出, X3復位C20后,觸摸屏上D200顯示的數字變為觸摸屏設定的上限65535,

再次運行,第二次計數3次,C20輸出, X3復位C20后,觸摸屏上D200顯示的數字全變?****,

請教這是什么情況?如何處理?
aniusj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1089 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2014-05-27
查看aniusj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-19 11:47
aniusj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1089 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2014-05-27
查看aniusj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-19 11:48
版主審帖,黃花菜都涼了。。。。。
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-19 11:59
換個思維編程   X3ON時 MOV K0 D200
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
edwingan47
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 236 點
下載積分: 21813 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-03-10
最后登錄: 2019-01-27
查看edwingan47的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-19 13:58
你的D200 可能用在其他程式, 試試換個D。 又或者你 觸摸屏的D200用32進位?
aniusj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1089 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2014-05-27
查看aniusj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-20 14:07
MOV指令試過了,一樣的情況。
4樓說的情況我再看看可否排除,謝謝各位。
aniusj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1089 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2014-05-27
查看aniusj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-04-20 14:24
按4樓說的,已解決啦,謝謝