mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 436 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看mill6610的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-07 17:06
一個垂直螺桿,上下運動,原點設置在上方,我手動將抓手向下移到某一位置時,然后我監測D8340 發現向下時的值為負,但我們在觸摸屏上設置的數字都是正數,我想問下,當設置正數時,抓手如何實現向下轉,需要設置哪里?哪里設置的不對啊?
知道的幫幫忙忙!
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
zengsixia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 228 點
下載積分: 504 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2024-10-30
查看zengsixia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-07 17:23
方向設置
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 1458 個
工控威望: 3671 點
下載積分: 8485 分
在線時間: 1950(小時)
注冊時間: 2006-12-20
最后登錄: 2024-11-06
查看打豆豆的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-07 17:27
數學滅有搞好
歐姆龍PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直讀管理員密碼/設計師密碼/維護者密碼/操作者密碼,遠程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢復出廠,遠程操作格式化。觸摸屏NS /NT/NP直讀解密,原始密碼。ysmacstudio程序&POU、功能塊、程序ID、庫文件、Can電子凸輪參數等解析出原始密碼;功能塊、庫文件禁源解除,文件中庫提取。西門子1200/1500完美解密,不掉數據。 VX:177-1152-8688
zhouliang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 285 點
下載積分: 419 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-10
最后登錄: 2023-03-01
查看zhouliang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-07 17:51
你可能是脈沖加方向的,所以和脈沖的正負沒關系,和控制伺服控制器方向的輸出點ON或OFF有關系
mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 436 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看mill6610的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-07 18:45
3樓說的很對啊
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
sport1988
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 4651 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2023-09-05
查看sport1988的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-07 19:15
解決方案1,在伺服參數中改變電機的旋轉方向,這樣你向下走時即為正數。但回原點方向需要重新設置。
        2,改變屏中輸入框的數據屬性為帶符號的10進制數。運行中向下還是負數,但改動比較少。
        3,按三樓的改變方向輸出,但程序變動較大。
   個人意見,
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-04-07 20:22
你把觸摸屏里數值在PLC里MUL K-1 D0 D100。變成負數就OK了。
mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 436 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看mill6610的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-04-07 20:51
不是正負的問題,需從放大器中設置就OK了
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
altis1800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 163 點
下載積分: 529 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2017-07-04
查看altis1800的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-04-08 14:05
神仁解答~~謝謝
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 128803 分
在線時間: 1468(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-11-07
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-04-08 14:15
是的,設置伺服驅動器里的參數,改變方向就可以了。我們都是這樣做的。
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-23
查看100759的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-04-12 11:30
建議你先看看DDRVA的指令
   有東西的話可以直接動手試試就知道了··
你自己摸的東西比問的好多了
huangjuntao
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 716 點
下載積分: 6585 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-03-18
最后登錄: 2017-01-04
查看huangjuntao的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-04-13 13:13
這個就算是改伺服參數也改變不了是負數,關鍵是要看程序的數值