swc486
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 138 點
下載積分: 481 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-08-19
最后登錄: 2024-06-10
查看swc486的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-28 18:20
我問過威綸公司的人,可以做穿透的,但是我參數設了,線也檢查了,好像沒問題就是連不上。9針串口12345針腳用來與三菱PLC進行RS485 4W通訊,9(接收) 6(發送) 5(GND) 用來與電腦串口通訊,分別接到PC端的 3 ,2, 5。com1口連接電腦rs232,com2口連接PLC/485/4w,參數9600,7,E,1。LW9901設為1   LW9902設為2 。因為LW9903設置為2。
廈門鷺客
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 348 點
下載積分: 811 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2014-02-17
最后登錄: 2022-05-03
查看廈門鷺客的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-28 22:38
可以啊
廈門鷺客
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 348 點
下載積分: 811 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2014-02-17
最后登錄: 2022-05-03
查看廈門鷺客的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-28 22:40
圖片:
你看看吧,或許會有幫助
swc486
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 138 點
下載積分: 481 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-08-19
最后登錄: 2024-06-10
查看swc486的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-29 10:28
首先感謝這位朋友的回復,上圖的參數我設置的是一樣的,我的觸摸屏與PLC通訊一切正常,還一個我是用的USB轉接的,但是已經又換了一根線,還不行,再請教一下,RS232接口的7.8腳要不要短接。
swc486
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 138 點
下載積分: 481 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-08-19
最后登錄: 2024-06-10
查看swc486的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-29 14:53
好了,7,8腳需要短接
swc486
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 138 點
下載積分: 481 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-08-19
最后登錄: 2024-06-10
查看swc486的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-07 14:55
成功了一次,現在怎么不行了