工地電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 338 點
下載積分: 860 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2024-10-30
查看工地電工的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-03-26 15:04
這種東西不存在日系和歐系之分,圖5首先從輸入端開關(如果是三線傳感器)來理解,PLC內部做共陽極連接,外部應該是NPN傳感器,也就是輸入端子低電平有效,也就是漏型輸入。反之PLC內部做共陰極連接就是源型輸入高電平有效PNP接法。 至于那個西門子的接線圖不知道為什么相反,還望高手來指導下
風輕云淡平和心態
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-03-26 18:57
這個不要哪么再呼是源、與漏型啦 、日系列共陽極、歐系列共陰極(西門子也有共陰極的)
  • «