仍在學步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-03-01
最后登錄: 2014-07-07
查看仍在學步的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-21 19:28
圖片:
圖片:
圖片:
在進行用調試D700與PLC的通訊時,使用CC-Link QJ61BT11N模塊。但是在GX works2軟件中添加智能模塊的時候沒找到QJ61BT11N模塊,這是為什么?該怎么辦?  
[ 此帖被仍在學步在2014-03-23 20:32重新編輯 ]
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 327 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 75043 分
在線時間: 995(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-04
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-22 08:52
在PLC的參數設置里面設置,設置通信方面的
樓主留言:
看了,但是在PLC參數I/O里面沒有通訊的類型(只有輸入、輸出、高速輸入、混合輸入輸出、智能以及中斷這幾個類型);在CC-Link設置也沒看到設置通訊模塊類型的選項;在智能功能模塊設置里,也沒找到QJ61BT11N這個模塊。
以前使用個AD模塊的時候,直接可以在智能功能模塊里右鍵添加智能模塊,選擇好A/D模塊以后,直接分配個I/O號就行了。但我沒找到QJ61BT11N。
自我解救
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-23 15:11
I/O里面沒必要設定具體模塊型號,你把起始點弄好就可以了,CC-LINK通訊主要設置是在網絡參數里面設置的,比如遠程通訊起始輸入輸出點,起始字地址
樓主留言:
試了,但是CPU還是一直報錯,顯示特殊功能模塊安裝異常。基板上只安裝了一個QJ61BT11,一個X,一個Y。(我把參數設置截圖給你看看)
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-23 19:32
IO配置參數里面第一個槽位不能空著,選擇智能,32點
樓主留言:
設置不了。你看一下圖片。
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
揚宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1711 分
在線時間: 659(小時)
注冊時間: 2007-10-15
最后登錄: 2024-11-02
查看揚宇的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-23 20:07
引用
引用第3樓工控新兵蛋子于2014-03-23 19:32發表的  :
IO配置參數里面第一個槽位不能空著,選擇智能,32點

輸入槽的首地址要改為020,輸出槽的首地址要改為030
樓主留言:
恩,試了。能I/O號能設置,但寫入CPU后,CPU依舊報錯(特殊模塊安裝異常)。順便問一下,為什么必須設置成20、30才行。
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-23 20:49
因為CC-LINK模塊占32個點,所以你第二個模塊只能從20開始,你的輸入輸出都只占16個點
樓主留言:
恩。
我現在把QJ61BT11N安裝在CPU后面,然后X安裝在20,Y安裝在30。CC-Link參數設置就是按照上面那張圖設置的。
然后,進行變頻器跟PLC通訊正轉測試,但CPU一直都在顯示模塊安裝異常。
難道QJ61BT11N不需要像加載AD之類的模塊一樣,右鍵智能功能模塊,然后添加QJ61BT11N。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(仍在學步)
  • Easy doesn't enter into grown-up life!!!
    V:ZQL276438265
    cd_looper
    好想放飛自我
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 2014 點
    下載積分: 3373 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2013-11-16
    最后登錄: 2024-08-28
    查看cd_looper的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-03-23 21:53
    你要設備所有電送上,把網絡參數里面CC-LINK設置界面上的在CC-LINK配置窗口中設置戰信息勾上試試
    還是不行的話,可以用GX developer設置一下參數呀,還真沒在work2里面設置過CC-LINK
    樓主留言:
    恩,好的。明天試一下。謝謝。
    本帖最近評分記錄:
    7樓  發表于: 2014-03-23 22:58
    剛才測試了一下,一開始也和你同樣的問題,總是報警智能模塊參數異常,很納悶。我之前第一個槽位安裝的是QD75,現在扣下來換QJ61BT11N了,而且也更改過參數并寫入了,和你情況一樣。然后我在點了PLC校驗之后才知道,雖然參數修改了并且寫入成功了,而且也有斷電,但是PLC里的參數依然是之前安裝QD75的,也許是我們使用WORK2不多,操作問題吧。之后我直接刪除了PLC參數,重新寫了一下并且灌入后OK。兄弟你可以參考一下。
    樓主留言:
    恩,按照你說的我試了,行了,不報錯了。太感謝你了,兄弟。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(仍在學步)
  • Easy doesn't enter into grown-up life!!!
    V:ZQL276438265
    yingzhiban
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 111 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 7101 分
    在線時間: 215(小時)
    注冊時間: 2011-10-06
    最后登錄: 2024-01-09
    查看yingzhiban的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-03-26 10:54
    槽號   占用點數   起始地址
    0               32              00
    1               16              20
    2                16             30