yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1955(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-22
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-13 20:32
增量式編碼器在控制過程中一般采用PLC的高速計數器功能來進行中斷處理,但是使用絕對式編碼器時一般輸入為普通輸入點,
但是在控制時如何達到高速計數器中斷的功能?
一笑而過
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-14 10:55
誤導了。我以為是長線驅動。
[ 此帖被lijinniu在2014-03-16 09:10重新編輯 ]
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1955(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-22
查看yangliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-14 13:35
三菱、松下、OMRON的好像模塊也沒有這個功能喲,望大師指導!
一笑而過
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-12-19
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-14 13:43
控制時可以使用其2位
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1955(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-22
查看yangliu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-14 13:58
引用
引用第3樓hexiangjiang于2014-03-14 13:43發表的  :
控制時可以使用其2位

我的意思是如何使用絕對式編碼器的旋轉角度來控制,當角度到目標值時實行高速中斷處理?如果只使用2位能達到要求嗎
一笑而過
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-15 10:16
三菱不是有高速計數器的么~!X0-X7都是接入點
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1955(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-22
查看yangliu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-15 13:59
好像高速計數器通道的輸入只有單相輸入或二相輸入,如果是絕對式10位的,高速計數器通道是哪一路?
一笑而過