qq593859538
級別: 探索解密
|
各位好: 本人買了CJ2M的CPU和CJ1W-AD081-V1,現在1通道的輸入是溫控表變送輸出的4-20MA,現在通道1監視出來的結果是:無論溫控表輸出的電流是多少毫安,AD模塊通道1的轉換值總是4200最大值,請問是何原因? |
---|---|
|
thomaslin
級別: 探索解密
|
確認你的AD卡 目前是接收4~20mA 還是接受0~10V 先確認AD卡設定 是否正確(沒型號無法幫你看) |
---|---|
|
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
|
看看設置對不對 |
|
---|---|---|
|
qq593859538
級別: 探索解密
|
I/O 表通道的 3個參數應該設的沒問題,第一選ENABLE 第二個選1-5V/4-20mA 第三個選Mean value processing for 2 buffers。端子后面的開關也打到了電流輸入,可轉換值一直是最大值 |
---|---|
|
thomaslin
級別: 探索解密
|
AD卡設定看來沒錯 確認傳送的溫控器傳送電流為多少 也許是溫控器電流一直在20mA(電錶就可以量) 但參數三 建議選擇Mean value processing for 16 buffers數值會穩定漂亮點
|
---|---|
|